在工業制造或者是制冷產業的過程上所產生的廢熱,通常都是需要使用冷卻水來進行導走。而方形冷卻塔主要的作用就是把挾帶廢熱的冷卻水在塔里面和空氣來進行一個熱交換,讓廢熱傳輸給空氣你并且散入到了大氣里面。下面為大家介紹下方形冷卻塔安裝中常出現的問題。
一、冷卻能力問題:冷卻能力是冷卻塔質量的核心。冷卻塔安裝中重要組成部件——淋水填料,其作用是降低冷卻水的水溫,淋水填料產生的溫降達到整個塔溫降的60%~70%,可見淋水填料的質量與性能在很大程度上決定了冷卻塔的冷卻能力。經常出現的問題是:冷卻塔用戶在運行中發現冷卻效果不是很好,或是冷卻水的水溫降越來越差;或是完全喪失了冷卻能力。
二、水量損失問題:冷卻塔損失水量是值得關注的節水運行參數。冷卻塔安裝補充新水量的多少取決于冷卻水循環過程中損失水量的多少。冷卻塔損失水量包括:蒸發損失、風吹損失、排污損失。
1)蒸發損失。在濕式冷卻塔中蒸發損失是不可避免的。
2)風吹損失。風吹損失是指從冷卻塔排出的熱濕氣流中有水滴被風吹飄移出塔外。
3)排污損失。應該算是重要的一個損失了。冷卻塔的排污損失是防止溶解性固體形成結垢,而由冷卻水池中排泄帶走的水量。實際運行中,冷卻塔用戶對冷卻水水質穩定無工序保證,造成冷卻水濃縮倍數很高,加大排污量,增加了補充新水量。
方型冷卻塔是在多個結構的互相配合下整體發揮功能的,除了有淋水填料、配水系統、通風設備這些重要結構之外,其結構中還有空氣分配裝置、通風筒及儲水器等重要裝置。下面為大家介紹下。
方型冷卻塔中的空氣分配裝置,作用在于利用進風口、百葉窗和導風板等裝置,引導空氣均勻分布于冷卻塔整個截面上,為后面做冷卻降溫處理奠定基礎。至于通風筒作用則是創造良好的空氣動力條件,減少通風阻力,并將排出冷卻塔的濕熱空氣送往高空減少濕熱空氣回流。除水器負責將排出濕熱空氣中所攜帶的水滴與空氣分離,減少逸出水量損失和對周圍環境的影響。
像這樣的負責發揮重要作用的裝置在方型冷卻塔結構中還有很多,正是在其各個結構及眾多裝置的配合之下,設備才能起到降溫冷卻作用的。
方形冷卻塔的日常維護細節介紹
工業型方形冷卻塔供應商的日常維護細節介紹如下:
細節1、檢查風筒周圍應無異物。
細節2.檢查風機末端與風筒內壁之間是否有足夠的間隙,并且間隙均勻,風機葉片角度應一致,避免運轉時造成損壞。
細節3.皮帶松緊調整適當,大小皮帶輪之間必須保持同一水平。
細節4.清除播水盆、噴頭和塔體內部雜物,并檢查各管道是否堵塞。
細節5.間斷性啟動水泵,將管內空氣排除,直到管道與底盆充滿循環水為止。
細節6.電路配置:檢查電路電壓是否正確,確認電路開關、保險絲和接線規格是否吻合電機負載,同時避免單相運轉,以免燒壞電機。
細節7.檢查外接水泵安裝是否正確。
細節8.檢查各運轉部件是否轉動靈活,如有問題及時解決,以免造成損失。