在正常情況下,康明斯發電機組只需幾秒內就能順利啟動,或者啟動一到兩次才啟動起來,這也屬正常。但如果反復啟動柴油發電機組仍然啟動不了,那就需要檢查發電機組的啟動系統和燃油系統是否故障了。
當發電機組燃油系統中進空氣,運行時就會發出“咔咔咔”的聲音,就像人喘不過氣一樣,機組運行不順暢。企業想要維持不間斷生產就不得不使用柴油發電機,這也就促進市場需求的持續增長。如果空氣量很大,會導致發電機組啟動不了,或者停機不工作。如果空氣量少,會導致供油不穩定,發電機組功率下降,轉速不穩定等。那么為什么空氣會進入到燃油系統中的呢?應該怎么給發電機組排氣呢?
柴油發電機組燃油系統的空氣排除方法:
(1)常規方法。用起子或扳手擰開噴油泵兩側上端的排氣螺絲數圈,用手撳壓手動油泵至排出的柴油連續、通暢、無氣泡,發出“吱吱”的聲音為止。然后擰死放氣螺釘,將手動油泵撳壓回至原位。
(2)如果手頭無松開管路中接頭的扳手時,你可以通過反復的撳壓你的手油泵,至輸油泵到噴油泵段低壓油路壓力足夠高時,燃油從溢流閥中流入燃油回油管路,油路中的氣體就會從溢流閥中排出。
發電機廠家提醒您:如果燃油系統長時間進空氣,建議你從高壓泵開始仔細檢查到油箱管路,看是否有破損漏氣,發現燃油系統破損或漏氣需及時補好或更換。
柴油發電機房一般都設在負一層,大家知道時為什么嗎?其實建議用戶們發電機房設在首層。使用散熱器需注意事項發電機散熱器使用前要加滿蒸餾水或自然軟水及冷卻液。但是,現下的高層建筑功能較復雜,對面積的利用率要高,尤其是首層,常用于對外營業,屬黃金地帶,難以占用。因此,一般把發電機房設在負一層,但不建議設在負二層及以下。因為地下室出入及自然通風條件不好,所以在選擇柴油發電機房位置時要考慮到柴油發電機組的通風、防潮、排煙、降噪、減震等問題因素
空氣開關
空氣開關在未啟動柴油發電機組之前或機組沒有進入送電狀態時,開關應處于分開狀態,開關下端有四個接線端,這三個是三相火線,玉柴發電機組就是接動力線的,旁邊獨立的是零線,零線與其中任何一火線接觸的電源是220V的照明電,切勿使用一項超出發電機額定功率的三分之一。3、柴油發電機組蓄電池注液氣塞的氣孔應保持暢通,充電時均應擰開,充電完畢應擰上。
凌重柴油發電機廠儀表部分
1、在使用過程中,通過電流表可準確讀出使用的功率大小;
2、電壓表可檢測電機輸出電壓;
3、頻率表須達到50Hz,這是檢測轉速的依據;
4、電流與電壓轉換開關,是檢測電機儀表數據的;
5、油壓表,檢測柴油機運轉油壓,在全速狀態下,應不小于0.2大氣壓;
6、轉速表,轉速應位于1500轉每分鐘;
7、水溫表,在使用過程中,不能超過95度,油溫一般不能超過85度。