廣州創可自動化工程設備有限公司是專業從事環保行業的電控、自動化工控配套系統及自動化儀器儀表的銷售、售前售后服務的科技型公司。有電柜加工、電柜組裝、電柜生產、電柜編程、電控柜制作等。控制柜框架上密布的25mm間距模數孔確保安裝的靈活性、通用性2。銷售地區針對廣州的南沙、增城、荔灣、黃埔、越秀、天河等。公司真誠為全國各環保公司提供環保工程中的成套電控柜、自控系統設計、制做、調試等服務。
創可自動化——廣州電柜生產
1.安裝空調: 在電柜內安裝空調,很好的實現對電柜內部的溫度的控制,保證電柜內部的溫度穩定。 缺點是, 昂貴,且占的電柜空間較大。
給電柜通儀表空氣冷卻。雖然電柜內安裝空調,但是空調本身的防爆能力是有限的,特別是空調的電機不是防爆電機,在可燃氣可能有泄漏的環境,是不能安裝空調的,因此,需要安裝防爆等級更高的冷卻裝置。
1.中央接地排組和PE 導電排必須接到橫梁上 (金屬到金屬聯接) 。它們必須在電纜壓蓋處正對的附近位置。②柜體各外出風口系紅絲帶(在工作狀態下,以紅絲帶漂移觀察通風是否正常)。中央接地排額外還要通過另外的電纜與保護電路(接地電極) 連接。屏蔽總線用于確保各個電纜的屏蔽連接可靠,它通過一個橫梁實現大面積的金屬到金屬聯接。
廣州創可——廣州電柜生產
組裝所用緊固件及金屬零部件均應有防護層,對螺釘過孔、邊緣及表面的毛刺、尖鋒應打磨平整后再涂敷導電膏。
對于螺栓的緊固應選擇適當的工具,不得破壞緊固件的防護層,并注意相應的扭距。
主回路上面的元器件,一般電抗器,變壓器需要接地,斷路器不需要接地 廣州電柜生產
廣州創可——廣州電柜生產
設計包括電氣控制柜的結構設計、電氣控制柜總體配置圖、總接線圖設計及各部分的電器裝配圖與接線圖設計,同時還要有部分的元件目錄、進出線號及主要材料清單等技術資料。 廣州電柜生產
如果設備運行在一個對噪聲敏感的環境中,可以采用EMC濾波器減小輻射i干擾。同時為達到優的效果,確保濾波器與安裝板之間應有良好的接觸。
號線建議只從一側進入電柜,信號電纜的屏蔽層雙端接地。如果非必要,避免使用長電纜。控制電纜建議使用屏蔽電纜。
模擬信號的傳輸線應使用雙屏蔽的雙絞線。低壓數字信號線建議使用雙屏蔽的雙絞線,也可以使用單屏蔽的雙絞線。模擬信號和數字信號的傳輸電纜應該分別屏蔽和走線。
不要將24VDC和115/230VAC信號共用同一條電纜槽!在屏蔽電纜進入電柜的位置,其外部屏蔽部分與電柜嵌板都要接到一個大的金屬臺面上。 廣州電柜生產
根據電柜內設備的防護等級,需要考慮電柜防塵以及防潮功能,一般使用的設備主要為:空調,風扇,熱交換器,抗冷凝加熱器。同時根據柜體的大小合適的選擇不同功率的設備。
關于風扇的選擇,主要考慮柜內正常工作溫度,柜外高環境溫度,求得一個溫差,風扇的換氣速率,估算出柜內空氣容量。
已知三個數據:溫差,換氣速率,空氣容量后,求得柜內空氣更換一次的時間,然后通過溫差計算求得,實際需要的換氣速率。從而選擇實際需要的風扇。
因為一般夜間,溫度下降,故會產生冷凝水,依附在柜內電路板上,所以需要選擇相應的抗冷凝加熱器以保持柜內溫度。 廣州電柜生產