<em id="b06jl"></em>
      <tfoot id="b06jl"></tfoot>
      <tt id="b06jl"></tt>

        1. <style id="b06jl"></style>

              狠狠干奇米,国产igao,亚卅AV,污污内射在线观看一区二区少妇,丝袜美腿亚洲综合,日日撸日日干,91色鬼,夜夜国自一区
              您好,歡迎來到易龍商務網!
              文章詳情

              絕緣母線槽廠家歡迎來電

              發布時間:2020-12-01 09:59  

              【廣告】

              母線,已在生活中廣泛應用


              母線是指用高導電率的銅(銅排)、鋁質材料制成的,用以傳輸電能,具有匯集和分配電力能力的產品。母線系統是用于現代的一些需要大量供電的建筑或者大型工廠的供電系統。科技在發展,時代在提高,現代的科技糊口對電量的需求越來越大,普通的供電系統對于一些需要大量電的的工廠是供不應求的,母線供電系統的產生幾乎完美的解決了這個題目,讓我們的大型工廠不會由于供電不足而無法正常工作了。

              母線供電系統于傳統的供電系統比擬,具有以下特點。母線具有體積小的特點,無論在搬運和運作時都有很大的利便性。母線的容量很大,所以它的供電力更強。并且母線的制作時間很短,節約良多的時間去做更多的事。母線的拆裝非常利便,實用性更好。一個器材的安全性長短常重要的,有人會問母線有這么多特點,那么它的安全性一定有一些漏洞吧,實在不然,母線的安全性與傳統的比擬仍是高出很多。并且使用壽命也是我們必需考慮的題目,母線的壽命也是它的一大長處,具有很大的優勝性。

              母線的壽命一般在三十到五十年左右,要想進步使用壽命,支架是很重要的,這樣母線的安全性也得到了很大的進步,我們在使用母劲銜r(shí)一定要留意方法,避免不必要的傷害。





              母線槽插接箱的接線方法


              插接箱是用戶使用最頻繁,分支電流保護關鍵之部件,本廠所配插接箱具有必須分斷開關,方可打開、關閉箱門及拔出式插入的防護功能,其性能性能可防止一切誤操作行為。

              母線槽插接箱的插腳采用通用標準件,如果用戶需要增大分支電流,可在原箱增加插腳,更換開關即可。此外,插腳附有二塊65錳彈簧鋼片,確保插接200次以上還具有良好的彈性接觸。





              母線槽電氣成套設備的使用和維護


                母線槽的中性點大都采用不接地或經消弧線圈接地的運行方式,以提高供電的可靠性。但農網建設改造工程完成后電網結構發生了很大變化,尤其是隨著母線槽的擴大和電纜線路的增加,單相接地故障電容電流增加,若母線槽的電容電流超過規范規定時,中性點必須經消弧線圈接地,并按過補償來整定,以補償接地故障電容電流。條件允許時宜選用自動跟蹤、自動調諧式消弧線圈,使系統在佳補償狀態下運行。

                 金屬氧化物避雷器具有保護特性好、通流容量大、動作反應快、結構簡單、體積較小和重量較輕等優點,深受使用部門的歡迎。它正逐步取代傳統的閥型和磁吹避雷器。電網中性點不接地或經消弧線圈接地系統,當發生單相接地故障時,一般允許帶單相接地故障運行2h,因其它非接地相的電壓將升高為線電壓,這對無間隙的金屬氧化物避雷器是個嚴峻的考驗,此時如發生弧光接地或諧振過電壓,很可能使金屬氧化物避雷器,而造成嚴重的后果。因此應使用帶有串聯間隙的金屬氧化物避雷器,而且其放電特性好、滅弧能力強,其殘壓也比較低。

              (1) 防止過電壓措施。真空斷路器具有良好的開斷性能,有時在開斷感性負載時,因回路電流急驟變化在電感兩端產生很高的過電壓。因此耐沖擊電壓值不高的干式變壓器等其他設備,好加裝過電壓保護裝置,例如安裝金屬氧化物避雷器。

              (2) 嚴格控制真空斷路器的合、分閘速度。

              一定結構的真空斷路器,廠家規定了佳合閘速度。真空斷路器的合閘速度過低時,由于預擊穿時間加長,會增大觸頭的磨損量;真空斷路器斷開時的燃弧時間短,其大燃弧時間不超過1.5個工頻半波,并要求電流第1次過零時,滅弧室要有足夠的絕緣強度,通常希望斷路時在工頻半波內觸頭的行程達到全行程的50%~80%,因此應嚴格控制斷路器的分閘速度。由于真空斷路器滅弧室一般采用銅焊工藝,所以它的機械強度不高,耐振性差,斷路器合閘速度過高會造成較大的振動,還會對波紋管產生較大沖擊,降低波紋管壽命,因此通常把真空斷路器的合閘速度定為0.6~2m/s。

              (3) 嚴格控制觸頭行程。

              真空斷路器的行程比較短,一般額定電壓為10~15kV的真空斷路器觸頭行程僅為8~12mm,觸頭超行程僅為2~3mm。如果觸頭行程增加太多,會使斷路器合閘后在波紋管上產生過大的應力,引起波紋管損壞,破壞斷路器密封外殼內的真空。不能誤以為開距大對滅弧有利,而隨意增加真空斷路器的觸頭行程。

              (4) 嚴格控制負荷電流。

              真空斷路器過載能力差。由于真空斷路器觸頭與外殼之間形成了熱絕緣,所以觸頭和導電桿上的熱量主要沿導電桿傳導走,為使真空斷路器運行溫度不超過允許值,必須嚴格限制使它的工作電流低于額定電流。

              (5) 真空斷路器的檢修周期。

              真空斷路器具有可靠性高、壽命長、維護檢修周期相對較長的特點,但不能誤認為真空斷路器不需要檢修。檢修周期應根據有關規定并結合實際運行狀況靈活掌握。

              4 SF6斷路器的使用和維護

              (1) 滅弧原理。

              斷路器內充有額定壓力的SF6氣體,分閘過程中,可動氣缸對靜止的觸座作相對運動,氣缸內的氣體被壓縮,與氣缸外的氣體形成壓力差,高壓力的SF6氣體通過噴口強烈吹拂電弧,迫使電弧在電流過零時熄滅,一旦分斷完畢，此壓力差很快消失，氣缸內外壓力恢復平衡,由于靜止的觸座上裝有逆止閥,合閘時的壓力差非常小。

              (2) 采用SF6斷路器自帶密度控制器或采用其它專用SF6氣體密度監視器監視斷路器內SF6氣體壓力。

              SF6氣體壓力是否正常是斷路器能否可靠滅弧的關鍵。密度控制器可顯示SF6氣體壓力,并能對斷路器實行自動jian控,它能自動修正溫度對壓力變化的影響,當斷路器內氣體壓力低于報警壓力值時,密度控制器的一對常開接點接通,發出SF6氣體壓力低的信號;當斷路器內氣體壓力低于閉鎖壓力值時,密度控制器的另外一對接點接通,閉鎖斷路器的跳合閘回路。

              (3) 斷路器在投入運行前應進行檢查,在充氣至額定壓力后,應采用靈敏度為10-6的鹵素檢漏儀,對所有密封面進行定性檢漏,不應有漏點存在。

              (4) 定期維護與檢修。

              斷路器在運行時,要定期進行維護檢查。如發現問題,須查明原因,考慮對正常運行是否有嚴重影響,有時應及時退出運行,進行檢修。






              母線槽插接箱與母線槽的技術條件


              母線槽插接箱分為:封閉母線槽進線插接箱和封閉母線槽中間分支插接箱兩種。 2、封閉母線槽的進線插接箱安裝在母線槽的低壓進線端;而封閉母線槽的分支插接箱則是安裝在母線槽中間需要分支引線的地方

              母線槽的相關技術條件:  

              1.外殼采用優質冷軋鍍鋅鋼板、型材,板材厚度>2.5mm,并且該外殼應采用雙曲邊加強,具有抗彎特性,表面靜電噴塑,顏色為微機灰。

              2.當一段母線槽長度超過50米,或母線槽穿過建筑物沉降縫時,應配臵膨脹節,滿足整個母線系統伸縮的需要,投標廠家應提供膨脹節的小長度;

              3. 防護等級:IP42。

              4. 設有插接箱的母線槽按現場考慮, 其它沒有插接箱的母線槽除不必要設臵插口位臵外,予留插口(400A),每節母線預留3個插口(約每2.5米預留 1個),所有母線插口處必須帶有安全罩蓋,停用時可關閉活門,防止灰塵侵入,使用時可打開,采用絕緣插口,保證插接安全、可靠;

              5.插接箱內主開關型號及其它技術參數以所附圖紙為準。插接箱采用門外操作(帶操作手柄);

              6.插接箱內空間必須滿足接線要求,160A以上開關進出線端必須配裝原廠產加長擴展銅排接線端子;