您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2021-09-06 08:31  
【廣告】





消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈關閉狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。
安裝在機械排煙系統各支管端部(煙氣吸入口)處,平時呈關閉狀態并滿足漏風量要求,火災或需要排煙時手動和電動打開,起排煙作用的閥門。帶有裝飾口或進行過裝飾處理的閥門稱為排煙口 。
防火閥通常用于風道與防火分區貫穿的場合,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。防火閥安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態。
防火閥施工安裝:防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖。防火閥閥門的操作機構一側應有不小于200mm 的凈空間以方便檢修。安裝防火閥前必須檢查閥門的操作機構是否完好,動作是否靈活有效。
通風管是方式火災時不使用的,防火閥會在到70℃時關閉起到阻止火災蔓延的作用。排煙系統的排煙防火閥是用在火災是排煙的,煙氣溫度較高,到280℃時,這個火災通過機械排風已經達不到效果了,排煙防火閥關閉防止風機等設備損壞。防火閥常開,防火常開;遇火關閉。排煙防火閥常閉,遇火打開,開始排煙;當空氣氣流溫度到280℃關閉。(四)開展此項研究的意義防火閥、排煙防火閥作為建筑防火、防排煙系統的一個重要組成部分,其質量的好壞直接關系著上述系統設置的成敗,關系著建筑防火的安全及人員疏散的安全。
風機說明:送風機=正壓風機=補風機,叫法不同而已,多種用途,主要用于輸送氣體溫度80℃以下的防火閥。排煙風機,用于排煙防火閥中的消防排煙,要求280℃下運行30min,也可用于廚房排油煙。閥片是CCC防火閥運行時受強沖擊力時使用的,所以在設置中要對應以下的合格要求。防火閥和排煙防火閥區別在于,在消防排煙管道上安裝排煙防火閥,其余地方按防火分區安裝防火閥。
71度防火閥的設置應符合下列規定:有熔斷器的防火閥,其動作溫度宜為71℃。71度防火閥宜靠近防火分隔處設置。71度防火閥安裝時,可明裝也可暗裝。當71度防火閥暗裝時,應在安裝部位設置方便檢修的檢修口。
為保證71度防火閥能在火災條件下發揮作用,71度防火閥在穿過防火墻兩側各2m范圍內的風管絕熱材料應采用不燃材料且具備足夠的剛性和抗變形能力,穿越處的空隙應用不燃材料或防火封堵材料嚴密填實。